現在用的是西門子430. 壓力上下限是通過PID表設定和控制的。
這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動。現在就是想避免這個重復啟動。。