林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
|
請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了 |
---|---|
|
ranaijun
級別: 略有小成
|
一般情況是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(藍色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput;通俗的說NPN/PNP高低電平之分 |
---|---|
|
yanglong0423
級別: 略有小成
|
2芯的沒用過,3芯的一根棕色的接24V,藍色的接COM,黑色或白色是信號接負載什么的。NPN和PNP就是黑色或白色線的電壓是+信號或-信號。希望能幫到你 |
---|---|
|
wanwencheng
wwc
級別: 探索解密
|
兩根的就把把當著開點,外面有信號給它就有輸出 ,三根的,一般都是,棕色+,藍色—,黑色信號。npn,pnp.最簡單的方法。你把P看成正,N看成負。就這樣簡單。 |
---|---|
|
actionwang
級別: 探索解密
|
接近開關就是有物體接觸時有輸出信號,棕色為﹢,藍色為﹣,黑色為信號線,兩線的接近開關藍色好像是輸出線,兩線的我們這里用的少,PNP高電平,當有輸出時黑色信號線輸出為24V,NPN低電平當有輸出時,黑色信號線為0V,三菱的一般選用NPN的,西門子的選用PNP的。 |
---|---|
|
這頭豬
級別: 探索解密
|
兩芯的一個是直流24V一個是PLC輸入點,三芯的棕色24V,藍色0V,黑色PLC輸入點,NPN與PNP一個要帶負載一個不需要 |
---|---|
|
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
|
1、選擇PNP還是NPN的接近開關,主要是看你選擇的PLC,看PLC輸入點的定義。 2、選擇三芯還是兩芯的接近開關,主要是根據你的需求。(主要功能沒什么區別) 3、三芯與兩芯接線方式不同之處,只是三芯的接正、負兩根24V電源和一根信號線;而兩芯的接一根正24V電源和一根信號線。 4、接近開關的信號線是接在PLC的輸入點的。 不清楚再問我、、、 |
---|---|
|
fulinjingong
級別: *
|
1、接近開關是在一定范圍內感應到目標物體即動作的電子器件,目標物體一般為金屬。不需要與物體產生接觸,所以又叫無接觸開關,性能可靠,壽命長。使用時可作為普通行程開關看待。 2、2線和3線只是接線方式的區別,請參考廠家的產品說明,一般包裝里面都有,有的產品上直接印有接線圖。 3、p型和N型區別是輸出方式的區別,P型接通后輸出為高電平,N型反之。 |
---|---|
|