aaaa
級別: 略有小成
|
謝謝你。可能不行吧,兩臺馬達接一臺變頻器,頻率顯然一樣,但是有臺馬達如果沒有做工的話,那就產生另一臺馬達受力 |
---|---|
|
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
|
方案有三種: 1.模擬量同步 2.脈沖+通信同步 3.高速總線同步(像CAN) 我做過第2種高精度同步。 |
---|---|
|
寬容
活到老學到老!
級別: 略有小成
|
我在一臺膠袋印刷機接過一只變頻器控制現兩個電機,不過才0.5KW的,沒什么事呀! |
|
---|---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
|
這個取決于你的控制精度和要求,精度低的話可以用模擬量了;精度高就要用到通訊或脈沖控制了; 另外,變頻器的選型也很重要,有的變頻器就帶這種功能的 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
大俠們說說脈沖+通信怎樣做能達到同步控制 |
|
---|---|---|
|