1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因?00的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。