1.編碼器有沒有524個脈沖輸出的那種?
2.假如說是脈沖丟失的話,那么它每轉一圈丟的脈沖是不是一有?(在同一工況下)
3.長度換算成脈沖個數公式請確認:1000mm除以編碼器安裝輥圓周(500mm)乘以編碼器旋轉一圈脈沖數(600)等于1200個脈沖。
4.假如說第三條公式成立,為什么線速度在10米/分時 切的長度是1170mm,而且線速度改變長度也改變?
謝謝求解!

wwl2005520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 220 點
下載積分: 729 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2006-09-10
最后登錄: 2024-06-24
查看wwl2005520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-01 21:57
有高人嗎?
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-02 09:36
期待。。。。
不斷向前
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-02 10:03
這些東西自己算就可以了啊。
1、脈沖丟失,你很難知道他是在哪里丟失。也很難判定是不是沒圈都有丟失。可以明確回答你,不一定在每圈同樣的位置丟失。
可能是有幾圈都正常,然后又有連續幾圈丟失。
2、長度確認公式。。。。
脈沖當量,周長除以分辨率,等于1個脈沖走的距離。要走多少,就用長度再除以這個脈沖當量。
不要想那么復雜。

同時提示下,計算這個東西,不要最好不要拿上來給大家幫你思考。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
4樓  發表于: 2012-05-02 10:04
速度快了,長度長了?
那就是你丟失的脈沖太多了。。。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
wwl2005520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 220 點
下載積分: 729 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2006-09-10
最后登錄: 2024-06-24
查看wwl2005520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-02 20:17
我也大概判定是脈沖丟失問題,可是編碼器和我的PLC距離并不是很長,只有5米左右。防止脈沖丟失最好的解決辦法怎么處理?
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-21
查看jxh668的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-03 07:46
“編碼器有沒有524個脈沖輸出的那種”
2的N次方式=512的有,沒聽說有524的
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-03 09:55
還有可能是你的輪子打滑。關于怎么來選擇編碼器這要看你需要的精度了。
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-03 10:57
會不會是你的plc高速計數的問題呢!山寨的plc高速計數會不準確的!
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-03 13:47
肯定沒有,用全閉環的PLC來做,就不會丟脈沖了。手機13801871080