luozhiguo200
級別: 工控俠客
|
我們公司有一臺設備,使用的是歐姆龍CJ系列的PLC ,需要和扭矩表進行通信,扭矩表的輸出是232輸出,我使用的是歐姆龍串行通信模塊,請教一下,我應該怎么樣編寫通信程序呢?不好意思之前沒有寫過還請高手指點一下!!不需要PLC控制,只要把扭矩表的數據讀出來就可以的。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
CJ系列的是用PLC本身的232口做的還是另外配模塊? |
|
---|---|---|
|
luozhiguo200
級別: 工控俠客
|
我是單獨買了一個232的通訊模塊,沒有看到使用說明書,所以不知道怎么用的,還請高手指教一下,我可以用rxd命令嗎? 我看手冊上說,這個命令只能用在CPU自帶的那個232端口上,不知道我應該怎么做? |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
RXD是自由口通訊指令。選件板和自帶的口都可以用.你的表說明書上用自由通訊的協議的話,可以用。 |
---|---|
|