ljfsss
級別: 探索解密
|
圖片:
如圖,我原來我把感應器就裝在灌注的哪個工位位置,開始是可以的,但是蠟水灌進去的時候會濺射出來,還會溢出來,會把光電感應器的孔塞住,那樣的話就不起作用了,這樣的話有沒有模具筒在那里都會灌蠟。 我就想把感應器裝在圖中那個位置,提前三個工位先去感應檢測到有產品了,然后等過了三個位置剛好到了灌注的地方,開始灌蠟,也就是說讓plc記住剛才檢測到有產品,到了位置就驅動Y1進行灌注,看起來簡單,我老是沒想到方法, 因為產品有時候會一個接著一個來,有時候會有空缺,空缺的時候怎么去處理程序呢,請教大家給點提示,謝謝了! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
方法簡單!!!用移位指令!!有產品經過填入1,無產品經過填入0!在馬達定位處移位比較就行了!!! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
huahudie110
睿智果斷,動靜不凡。
級別: 論壇先鋒
|
用一計數器c0對x1的下降沿進行計數,數值設為3,計數器c0動作驅動y1,同時y1常閉點復位計數器,沒產品流過時計數器不會計數,我是這么理解這個圖的。 |
---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
1樓說的正確,用移位指令.很簡單又準確.移位及馬達運行開始由灌注結束發出,有沒有產品由X1檢測.停止位由X0發出.可做到精度定位.灌注可做到定量控制.再加烘干,檢測功能部分.可做到全自動無人機.哈哈........ |
|
---|---|---|
|
dinglongshun
級別: 論壇先鋒
|
如果Y1流量大小不變,灌裝容積不變,我覺的樓主可以考慮用計時的方法看看是否可行 |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
1樓說的移位指令是可以啊!但是我的光電檢測的位置完全可以在原來的位置上啊,可以在工位板的中心位置開個孔, 光電開頭裝在這個孔中來檢測啊,因為沒有工件的時候是不會有蠟濺出來的,有蠟的時候正好被工件擋住。 程序做起來還比較簡單啊。 樓主留言:我現在就是裝在這個地方,可以蠟水,哎呀,好煩,還是會流出來 |
|
---|---|---|
|
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄
|
有木有哪位高手用移位指今寫一下啊,不要光說不練啊 PS:我不會寫. |
|
---|---|---|
|
ljfsss
級別: 探索解密
|
首先謝謝各位的提議,1樓的師傅說用移位指令,我還真沒用過,不知道怎么去寫,小小請求可不可以寫個例子啊? 還有2樓的朋友說用計數器,我考慮過了不行啊,用x1計數不能用于后面的的驅動呀,要是只有一個模具過來,后面要是沒有模具那么到了后面灌蠟的時候才計數一次,灌蠟也不會啟動呀。 |
---|---|
|
huahudie110
睿智果斷,動靜不凡。
級別: 論壇先鋒
|
把原來位置上的接近開關換成對射式的光電開關,水平放置,離遠一點,不放心再在上面加點東西遮擋一下,應該能解決問題。希望能幫到你。 |
---|---|
|
ljfsss
級別: 探索解密
|
嗯,我開始用的就是對射型的,有一塊反光板的,現在還沒找到方法,也還是這樣用,就是麻煩點,不靈了就用人把粘在光電孔或者反光板上的蠟刮干凈,呵呵,真沒方法,現在都刮得花花的了 |
---|---|
|