cjscl07
級別: 探索解密
|
圖片:
三菱PLC程式中使用DDRVA發脈沖,常開點,斷開一次后,再次驅動會丟脈沖,什么問題? [ 此帖被cjscl07在2012-05-08 22:56重新編輯 ] |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
沒問題 它會繼續走到你指定的位置才會停,但是DRVI斷掉以后再次接通就再從零走完你設定的那么多;你問這個問題說明你對絕對定位和相對定位肯定沒有真真的理解。 |
---|---|
|
cjscl07
級別: 探索解密
|
有時會走到位,有時脈沖會多幾個或少幾個。例如走脈沖8000,斷開一次再次啟動后d8340中顯示脈沖為8002,多兩個,為什么? |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
DRVI試試 |
|
---|---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
這個是PLC的循環周期導致的。 按照當前發送脈沖的頻率,一個周期多走兩個脈沖 |
|
---|---|---|
|