24樓  發表于: 2012-05-15 16:17
斷一根零件,絕不會發生這么多大的故障的,樓主的工廠控制線路肯定有問題~~~~~~~~不過說起來易,做得起很是麻煩的,因為工廠的很多很多設備都是共用一條零線,斷了之后會形成很多的回路。錯棕復雜的交結在一起。樓主的控制回路可能三相的電源都在用啊~~唉~
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-05-15 16:34
樓上的某位兄弟,您說話也太尖酸刻薄了,這里討論的是技術問題,至于人情世故,不是你我三言兩語道得明白的,實際工作中并不是你想加什么元件,就可以隨便加的,歐姆龍的CPM2AH程序,很好破解,另幾個的,我都已經拿到程序,而且打印出來和電路圖一起放在控制柜里,便于檢修查閱,廠家保護程序保護自己的設計專利,我能理解。可設備出了故障,大家都想盡快維修恢復生產,可總有些不是太豁達的人,出于這樣那樣的考慮而阻礙了維修速度。程序容易破解,人心卻難以破解,正如南亞某小國覬覦俺們的島礁一樣,利益.....
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-05-15 16:55
引用
引用第1樓qrklove于2012-05-14 18:43發表的  :
柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦

加隔離變壓器,電源電壓升高了,后邊電壓還是會升高的,看起來也沒用啊
不如對重要設備加過電壓保護,這樣會可靠點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 怎么個升高法?進線從38 ..
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-12-09
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2012-05-15 18:14
    引用
    引用第26樓qj_wgx于2012-05-15 16:55發表的  :

    加隔離變壓器,電源電壓升高了,后邊電壓還是會升高的,看起來也沒用啊
    不如對重要設備加過電壓保護,這樣會可靠點

    怎么個升高法?進線從380升到660么?
    bocc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 622 個
    工控威望: 5239 點
    下載積分: 3143 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2016-07-01
    查看bocc的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2012-05-15 18:23
    這就是國人不重視細節的后果
    jdk1126
    活到老學到老!!!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 270 個
    工控威望: 472 點
    下載積分: 1018 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2009-05-09
    最后登錄: 2024-12-22
    查看jdk1126的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2012-05-15 19:53
    一般用到三相四線的設備要求0線重復接地,這類似情況可以避免的。
    〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
    xiedingkai
    朋友才是真正的財富
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 119 點
    下載積分: 580 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2010-01-25
    最后登錄: 2021-11-11
    查看xiedingkai的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2012-05-15 21:13
    看來我有點OUT了,搞了十多年的工控與強電,居然第一次聽說斷了零線會燒設備。220V的電源,就是一根零線與一根相線,零線斷了,就是斷點的另一頭可能會帶電,但進220V用電設備的一端絕對不會帶電啊,用表量也不會有電壓,怎么會燒壞PLC等呢?
    [ 此帖被xiedingkai在2012-05-15 21:19重新編輯 ]
    luohe0
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 366 點
    下載積分: 54799 分
    在線時間: 810(小時)
    注冊時間: 2012-04-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看luohe0的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2012-05-15 21:21
    我們公司用的程序有問題過了質保期,我還讓程序供應商(日本方面派了中國人改動的)來免費改動了程序,實屬設計問題,可以追究安裝設計問題。零線斷都會發生,但設計缺陷這是供貨商沒有完善的
    徐明水
    “人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 1575 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2011-08-31
    最后登錄: 2018-04-10
    查看徐明水的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2012-05-15 23:44
    人家廠家坑你們那上法院啊!
    我遇到的情況是,為了催討設備款鎖了PLC。客戶哄你開了鎖,然后揚言誰再碰機器就打誰!!哈哈哈! 樓主你說我們能把程序給這種無良用戶嗎?當然樓主說的也對,不是三言兩語能把所有的情況都概括了。但誰都不想辛辛苦苦一整年,一夜回到解放前吧.................

    26樓請回答27樓的問題

    30樓你不要用家用電器或照明線路的思維來分析工廠配電系統----------人家說的是斷了總零線,你能保證所有的單相負載都接在同一相上面嗎?
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 404 個
    工控威望: 2631 點
    下載積分: 7191 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2012-05-16 10:18
    挖斷零線,那是致命的。把PLC電源板換掉,程序還在,不會丟失!
    fanhaipeng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 181 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 2768 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2024-04-26
    查看fanhaipeng的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2012-05-16 10:33
    就是設備廠家的責任,不能怪版主
    llllll
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 2318 點
    下載積分: 1274 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2009-06-11
    最后登錄: 2023-04-13
    查看llllll的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2012-05-16 12:36
    樓主應該買幾個PLC電源就可以了