M8000-------|----------  [FROM   K0     K25     K4M0     K1]
                      
M8000-------|----------[ FROM   K0     K0     K4M1500    K8]
                      |-----------[FROM   K0     K8     D1100   K16]

M8000-------|----------[ TO   K0     K0     K4M500    K16]
                      |-----------[TO   K0     K8     D1000    K16]
這是CCLINK的一段收發的程序 但具體指令的意思請兄弟們幫幫忙解釋一下 ,謝謝啦~~
順便問一下我用的是Q01 CPU用CCLINK模塊跟FX2N CPU帶32cc的模塊通訊 怎么通訊,我的模塊顯示收發都有
而且2個PLC監視的時候Q程序里D1100的數在FX2N里能看到 為什么I/O試驗卻沒動作 不知道通沒通上 ,愁啊!


               請大高手們指點

kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 17:13
直接用編程軟件CC-LINK向導填寫就行。。。。32CC是遠程設備站。。。不用編程的。。又不會出錯。。。。簡明直觀。。。
qufey
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 377 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-07-03
查看qufey的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-15 20:41
不用程序,硬件設置好就行?這個語句啥意思啊
dxy1405
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 116 點
下載積分: 497 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2014-03-01
查看dxy1405的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-15 21:27
小生我又長見識了
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-15 21:29
兩個CPU之間如果采用CC-LINK通訊,那么其中一個模塊要設為主站,另一個設為本地站,不然兩個只能是I/O互聯,不能數據傳送。
qufey
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 377 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-07-03
查看qufey的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-16 09:24
怎么沒人解釋 這段語句的意思  為什么數據能連上 I/O互聯確不行    是不是太簡單了  哪位兄臺能解釋一下啊  
qufey
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 377 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-07-03
查看qufey的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-16 15:14
ok了,倒霉的東西
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-16 15:27
你的程序本身是有問題的,CC-LINK主站緩存的0-223這段地址是禁止讀寫的。你的程序卻要讀K8、K25、K0的緩存區,顯然錯誤。

M8000-------|----------  [FROM   K0     K25     K4M0     K1]    從模塊地址為0的模塊的緩存區(地址25)讀一個字節結果給K4M0
                      
M8000-------|----------[ FROM   K0     K0     K4M1500    K8]   從模塊地址為0的模塊的緩存區(地址0)讀8個字節結果給K4M15
                      |-----------[FROM   K0     K8     D1100   K16]     一樣的意思

M8000-------|----------[ TO   K0     K0     K4M500    K16]   這里就是寫,解釋和上面一樣
                      |-----------[TO   K0     K8     D1000    K16


CC-LINK主站緩存E0H--1DFH 存儲遠程I/O的狀態,1E0H--3DFH是數據收發。建議樓主先去看一下CC-LINK通信的相關知識。

    
suenming160
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 215 點
下載積分: 343 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-10-29
查看suenming160的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-17 14:26
我現在也遇到這樣的問題,請問
FX2N-16CCL-M和FX2N-32CCL有什么差別啊
huxingtiandi
凡人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-21 19:11
受教了
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-22 11:08
8樓的朋友,雖然我沒有用過FX的CC-LINK模塊,但是我一看到就知道第一個模塊是16個I/O點位,后一個是32個I/O點位.
要求自己每天多學習一點.
天天好心情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 120 點
下載積分: 508 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2024-11-28
查看天天好心情的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-22 17:01
FX2N-16CCL-M是主站,FX2N-32CCL是從站