一個電動機,轉軸上掛一個小板子, 按照順時針或者逆時針方向轉動
在轉動的過程中,在6點鐘方向(即轉動圓圈的正下方)有一個傳感器,當傳感器對面是小板子的時候,計數器加1

初始狀態是,小板子停留在六點鐘方向,這時候傳感器已經接受到信息了(即我PLC控制器的X1輸入在初始位置常亮,因為初始位置小板子就在傳感器對面)
我現在想讓小板子轉動2圈回到六點鐘方向,然后電動機停止。

程序我是這么寫的


如上圖所示,C0計數兩次。
實際運行時發現,當轉動一圈時,電動機就停了,我調試發現,轉一圈時計數器已經計數兩次了。

我觀察了一下發現,我程序運行可能只要幾ms,小板子在六點鐘方向持續的時間要超過20ms,這樣導致在六點鐘方向,我即使計數C0 K5, 也是一圈就計數到5次了。

不知道我這個情況有沒有說清楚,請經驗人士說說這種情況該怎么處理?
計數一次以后延時幾十ms,然后再開始計數??
shadowfiends
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 625 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2013-09-02
查看shadowfiends的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 15:09
使用上升沿脈沖觸發?
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 15:18
謝樓上的,確認可行。哎,外行啊,基本元器件使用起來還不明了。

另外,我請教一下,初始狀態時,小面板停在6點鐘方向時,電動機停止狀態,但傳感器已經計數一次了
電動機轉了以后,只轉一圈就到位置了,這個狀態怎么處理一下?
是說我原打算轉兩圈的,因為初始狀態已經計數一次了,所以轉兩圈的一律計數改成3次,轉3圈的改成4次??
shadowfiends
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 625 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2013-09-02
查看shadowfiends的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-22 15:31
你可以在啟動信號后面加一個延時
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-22 21:57
引用
引用第2樓arrow0725于2012-05-22 15:18發表的:
謝樓上的,確認可行。哎,外行啊,基本元器件使用起來還不明了。

另外,我請教一下,初始狀態時,小面板停在6點鐘方向時,電動機停止狀態,但傳感器已經計數一次了
電動機轉了以后,只轉一圈就到位置了,這個狀態怎么處理一下?
是說我原打算轉兩圈的,因為初始狀態已經計數一次了,所以轉兩圈的一律計數改成3次,轉3圈的改成4次??


X3串聯電機運轉的信號;或電機停轉時將C0復位。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-22 22:10
初始化對計數器復位LD M8002       RST C0