女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
龍龍1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看龍龍1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 20:39
用臺達數據線下載三菱PLC軟件怎么操作?請告知硬件步驟與軟件操作步驟。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 21:41
臺達數據線萬不可用于三菱程序下載。
通訊端口協議不一樣。
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 23:24
三菱的協議是422臺達的協議是232!不是一樣的!買條線也就是幾十塊錢的事!別到時候燒壞電腦或者plc就不劃算啦?
果丁
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 1385 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2024-03-30
查看果丁的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-23 08:24
一個是牛頭,一個是馬嘴。KISS起來肯定不對噻!
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 468 點
下載積分: 6981 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2024-12-05
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-23 08:24
瞎搞
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-23 08:29
三菱的協議是422臺達的協議是232!
不斷向前
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-23 08:46
有的人就喜歡把公牛當母牛用!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 2798 點
下載積分: 54295 分
在線時間: 1799(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2024-12-23
查看aorry的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-23 08:56
haha 太有才,哥們
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 09:03
看自制通訊線圖,電腦端都只用的2,3,5腳,電腦是232的,三菱是422,我曾經按圖做過直連,三菱的可用沒有問題,當然加限流電阻更好,如果臺達是232(臺達沒試過),就更不應該有問題了,協議是指數據格式,除了232的電壓高些,其余跟硬件沒有關系(純討論,勿拍磚)
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-26 23:03
臺達和三菱的千萬不要用混了,本人曾試過,不是燒電腦的串口,就會燒PLC的通迅口,要不就是數據線冒煙~~~~~~
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 534 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-27 10:16
    
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-27 10:59
不知道你不懂還是在考我們
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go