女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-24 17:48
我想在速度控制模式下,使用內部速度(即不用模擬量控制),是不是參數設置好,伺服ON后就轉了?還是?,那這個伺服的啟停信號是加在哪個引腳上,請教了!
lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-25 08:36
怎么沒人回復啊  ,急啊
lmy4589
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 122 點
下載積分: 946 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2012-06-06
查看lmy4589的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-25 08:40
要給模擬信號才轉
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-25 09:23
參數沒有設好
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-25 09:46
我沒說明白,就是我想用松下的伺服,做速度控制,使用內部速度運行,怎么控制它的啟停,意思就是按啟動時伺服以一個固定的內部速度轉,碰到感應器就停,這個怎么做啊
andtom
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 244 點
下載積分: 6150 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-10-21
查看andtom的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-25 11:49
你要給設定速度的那條線通
huangguofeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2024-12-18
查看huangguofeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-25 11:51
用作速度控制時,有兩種速度指令方式,一是通過外部模擬量(0~10V),二是通過設定內部速度參數,son通表明伺服準備運行條件成立,通過正轉、反轉命令進行運轉。內部還有正轉極限和反轉極限,通過外部感應器就可以實現正反轉停止動作。
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-25 18:40


這是A4松下的接線圖