梯形圖
大約有30個左右的常開觸點,當同時有2個或以上的觸點閉合時輸出線圈置1
其余輸出為0,大致用哪個命令完成,思路是什么

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-21 19:41
不清楚你使用的PLC類型。

大致的思路就是,統計30個觸點所在的這個雙字數據中置位的個數,大于等于2,則輸出。

程序實現的思路就是使用FOR循環不斷移位并判斷最低位是否為ON,是則計數器+1。最后判斷計數器中的值。

200中沒有直接指令實現,300中可以使用TI-S7 庫中FC99(BitSum)用于統計置位位數,然后使用比較指令就可以了。

Regards
aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 3612 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2022-04-25
查看aggtjw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-21 20:04
如果用omron就好做了,30個點接到3個輸入通道,0,1,2通道。然后bcntc位計數指令檢測出0,1,2通道里為1的個數,如果大于2則輸出接通。
臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580