女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-05 11:07
需要在觸摸屏中顯示設備運行時的三相電流,以前沒有用過,所以現在想求助一下大家,電流在500A左右,輸出信號4-20mA,哪個品牌質量好點,容易買,抗干擾能力強,大概價錢是多少,在此先謝過大家了。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 11:10
首先選一下電流變換器,將電流信號轉換成4---20mA的標準信號,再配一塊模擬量模塊就OK了。
綠色的微笑
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-05 15:12
用帶通訊功能的儀表測試,與上位機通訊也可以
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-05 15:38
拜托,我是來問什么牌子的好的,能正面告訴我嗎?
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-05 16:05
你咨詢下青智儀表
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-05 16:24
只用過輸出信號是0---5V;0---10V,1---5V的類型的,在上位機顯示的電機功率是75KW的,下圖是實際用過的。你參考一下。
你需要一個普通的電流互感器,量程根據你的實際情況選擇,然后增加一個電量隔離變送傳感器就行了。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
82816320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 162 點
下載積分: 939 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-08-10
最后登錄: 2014-03-20
查看82816320的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-06 10:31
選擇好一個電流互感器,然后再選擇一個電流信號變送器0-5A輸入,4-20MA輸出的,供電還分有源和無源的!這種東西有非隔離 半隔離的 還有全隔離,就是輸入 輸出 供電一定要隔離!