樓主  發表于: 2012-06-10 22:29
搞流水線硬件升級改造,原來所有的伺服線路以及所有380V-4KW電機線路都不夠長了,因為時間緊,線路多,特別是因為拆卸時,搞硬件的師傅們幾乎把所有伺服插頭以及感應器插頭都弄壞了。所以,我就只是重做了所有的插頭,但線路都是半路剪接的,其中包括380V電路,DC24V感應器電路,220V的光學寬度測量儀電路,當然,還有N條伺服電路。結果,完成后,開電,所有380V高頻電機倒是運轉正常,其中有一個伺服(其他伺服都運行正常),通電正常,使能正常,只要一開380V的高頻電機運行開關,就開始往一個方向快速旋轉。然后,我多加了根地線到機體上,結果變成緩慢的往這個方向繼續旋轉。再后來,我提高剛性,重新計算慣量比,沒什么用。然后,我重做了這個伺服的信號線,開380V強電的時候,這個伺服倒是不往一個方向旋轉了。但還是會隔個兩秒左右,來一次非常小的抖動旋轉。驅動器上顯示是-1到0或者-2到0的變化。我地個大神,因為白天車間里各種其他流水線帶一定電磁輻射,所以,這些工作我都是晚上做的。這個車間所有其他流水線都關閉了。哎。這-2到0的變化,很糾結啊。為什么呢。大神們給個思路,下一步該干點什么呢。迷茫啊
QQ76214024
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 11:12
電源是單相還是三相的,加個濾波器試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chinazhu6666) 熱心助人
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    ak_42bl
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 171 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2012-05-31
    最后登錄: 2024-08-12
    查看ak_42bl的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-06-11 11:19
    建議電源單獨接地處理
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chinazhu6666) 熱心助人
    bosshyup
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 503 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2008-11-23
    最后登錄: 2018-09-24
    查看bosshyup的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-06-11 11:55
    1.做好防干擾措施,接好地線
    2.做好編碼器反饋的電纜, 速度速度模擬量或脈沖電纜用雙絞屏蔽線
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chinazhu6666) 熱心助人
    jx982cms
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 182 點
    下載積分: 457 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2010-12-29
    最后登錄: 2023-04-13
    查看jx982cms的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-06-11 16:55
    加濾波器吧,這樣比較好啦!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chinazhu6666) 熱心助人
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-06-12 20:25
    做這條流水線電路的時候所有伺服都加濾波器了的。樓上的大大。昨天晚上弄到2點,終于解決了。我再次把那個伺服的電源線跟信號線重新做了次,然后外面套了層很厚的橡膠管。然后單獨給這套伺服拉了跟地線。再開380V三相電機,伺服穩定了。沒有-1到0或者-2到零的脈沖變化了。今天運轉了一天。也很穩定了。汗
    QQ76214024