kingnn1370
級別: 略有小成
|
一個按鈕,算X0,4個中繼,M0~M3,可以用SET RET,上升下降沿。怎么按一次電機開始轉,再按此,電機停,再按次,電機又轉,反復這樣。我想不出來,用計數的話倒是可以控制的到得,不許用計數計時 |
---|---|
|
twt97
級別: 略有小成
|
用定時可以,X0按下后置位起動同時定時2ms,再按X0復位(停止),其中要用到上升沿和M0-M4,具體怎用方法很多 |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
圖片:
此貼我看了后面的回復,是MO-M3,要是M0-M3沒有限制我就一個M0與M1 上圖了,要用到上 升沿,下降沿,SET RET,還有M0-M3都用到。這個主要要理解PLC程序處理過程,PLC是掃描工作,從上至下,從左至右的。 [ 此帖被gys19830912在2012-06-13 12:33重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
真正編程是不會這么做的,這個好繁瑣的程序。 |
|
---|---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
回答的要看好題目哦 M0-M3 [ 此帖被gys19830912在2012-06-13 11:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
弟兄啊,好好看看你的程序哦?M0-M3 |
|
---|---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
一道簡單的題目,考的就是你的基礎,就是沒有實際意義的。 |
|
---|---|---|
|