一臺22KW水泵電機 ,啟動電流達300A怎么回事? 屬正常嗎? |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
|
電機不轉吧! |
|
---|---|---|
|
a888888
級別: 略有小成
|
你的是電焊機吧!我公司有135KW的馬達都沒有300A啊!如果你的表是好的那你的電機本身就是有問題!以前我的徒弟修了一臺臺灣的馬達是7.5KW的而電流就有86A! |
---|---|
|
leechonghua
級別: 論壇先鋒
|
啟動電流瞬間峰值是額定電流的7倍,如是短時間后降到額定電流以下的話,應該正常!!!!!! |
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
瞬間啟動電流這么大,屬于正常情況,因為啟動電流是額定電流的7-10倍。主要觀察啟動完畢后的工作的電流! 難道你們那是直接啟動的??? |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
不只樓主說的是瞬間還是持續一段時間?瞬間正常,持續一段時間就不對了,要不馬達沒轉起來卡住了。像樓上所說的,熱繼電器不跳肯定燒馬達。鐵定燒掉 |
|
---|---|---|
|