美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
|
感謝各位前輩,已經搞好了,就是用CX-POSITION這個軟件寫進去的。幾個人摸索了好久才弄進去。謝謝關注……跪謝…… [ 此帖被美芝sun在2012-04-06 18:07重新編輯 ] |
---|---|
|
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
|
求解,更換歐姆龍nc模塊時怎樣操作呢?原設備上的不定期出現異常報警(已經確定是模塊有問題)更換一塊新的上去上電報警6100,參數上載也是一樣報警。求良方……% |
---|---|
|
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
|
請問兄弟怎樣傳上去呀,我把原來的備份傳上去了,但是還是報警哦,模塊的RUN\ERC\SENS\DATA常亮,X\Y\Z\U燈閃亮。CX-ONE在線監控報警代碼6100.期待你的回復。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
你的定位模塊參數應該是用軟件寫進去的,我一般都是在程序里寫,這樣,你換模塊只要設置好單元號就好了。 |
|
---|---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
|
CX-POSITION把原來的PARAMETER,SEQUENCE,SPEED,ACC,DEC,DWELL,ZONE,等等,全都傳進去 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
8樓正解,一看你們就是沒有認真看NC手冊。 |
|
---|---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
圖片:
看看附圖 |
---|---|
|