女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xg1190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 149 點
下載積分: 472 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2024-10-10
查看xg1190的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-05 12:44
用FX3U PLC控制松下伺服,用DSZR指令在回原點過程中用反向原點回歸,原點在回歸方向上可以正;貧w

如果原點在回歸方向后方時,電機到反轉限位使M8344置ON(Y0脈沖輸出)但是電機不會停止,還會往前走

這是怎么回事呢,請各位高手幫忙解決,急
94114602
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 225 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-03-22
最后登錄: 2024-07-24
查看94114602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 14:27
你看下,極限的正負接的對不對
xg1190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 149 點
下載積分: 472 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2024-10-10
查看xg1190的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-09 21:00
問題已經解決了,謝謝