女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-27 21:03
1、關于初始狀態的使用。
      三菱很厚的那本手冊,《步進梯形圖指令說明--初始狀態的作用》里面的第3點:
      初始狀態以外的一般狀態一定要通過來自其他狀態的STL指令驅動,不能從狀態以外驅動。
      我是這樣理解的,除了S0--S9是直接在外部可以驅動,其他的S10以上的狀態,肯定是在其他的狀態內部驅動的。
      但是我拿FX1N-40MT來試,我是直接用一個LD X0 來驅動S0、S10、S20的。
      三個都可以驅動。起碼說明S10,S20是在STL指令外部直接驅動的。S0可以外部直接驅動,這個可以理解。但是S10、S20也能外部直接驅動,何解?
      究竟哪里問題?我理解還是書?


2、特殊繼電器M8029,手冊是這樣寫得:當DSW等操作完成時的動作。
      但是據我了解M8029是在用脈沖指令PLSY中,如PLSY D1 D12 Y0,當D1里脈沖數發完以后,M8029就動作置1。
      究竟哪里問題?書還是我?

謝謝指教!
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠