公司新開發了一臺設備,做液晶顯示器的貼附設備COG,用Q06HCPU帶5個QD75D4,有圖像對位系統和DD馬達,17個松下伺服電機,在自動運行狀態下,馬達速度調到1000轉時,可以正常運行,馬達速度調到2000轉時,自動運行狀態下,有的伺服電機會出現26.0超速度報警,但是馬達的過速度保護設置為5000轉,而且不是固定的伺服電機報警,跪求各位大俠幫忙分析一下問題,十分感謝!
經過幾天的觀察,問題已經發現解決了,是24V電源功率過小引起的。原來設備上有兩個100W的電源,在伺服設定為1000轉時,節奏比較慢,有很多軸不是同時啟動,設定為2000轉以上時,在設備快節奏的運行過程中,每個軸幾乎都在工作,功率比低速運行時大,造成24V100W的電源瞬間斷電,致使伺服電機報警和PLC出錯等問題,但是電源斷電只是瞬間的,馬上又恢復供電,所以根本很難發現是電源的故障,找了幾天才發現這個問題,現在更換為350W的電源,故障已經排除。
[ 此帖被溫柔殺手在2012-07-14 17:05重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 12:50
會不會是伺服參數設置錯了,真的超速了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-12 12:56
左COG自動線的都很牛逼。首先你要確定你的松下接線端腳,集電極和線性不在同一個管腳上,3 4 5 6還有43,44,45,46,好像是,你要是接在集電極上基本就沒有什么意義了和QD75P4,還有就是你設置的私服參數!目測你應該是脈沖發多了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(溫柔殺手) 熱心助人,祝好人常樂
  • QQ:569456723
    溫柔殺手
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 1983 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2010-11-30
    最后登錄: 2019-11-18
    查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-07-12 13:27
    引用
    引用第1樓ymmfa于2012-07-12 12:50發表的  :
    會不會是伺服參數設置錯了,真的超速了。

    伺服參數是沒有設置錯的,現在就是懷疑機器節奏快了,有時候又引起QD75D4出錯,幾個工程師在客戶這里都調試一個星期了,還是沒有找到問題點,該換的都換了,程序也沒有發現什么問題,只要是1000轉運行就可以正常生產。設定為2000就會出錯。
    uu.liu
    COG_FOG_COF_貼片_  貼合
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 767 個
    工控威望: 988 點
    下載積分: 13529 分
    在線時間: 484(小時)
    注冊時間: 2011-09-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看uu.liu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-07-12 13:37
    最好把你QD75D4參數截圖發出來,還有就是你的伺服都設置哪些參數,接線圖也發出來!是A4還是A5?
    QQ:569456723
    溫柔殺手
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 1983 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2010-11-30
    最后登錄: 2019-11-18
    查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-07-12 21:37
    是A5的伺服,參數和接線是沒有問題的,我們公司一直都是用松下的伺服,最少都用了有上千套了,明天直接叫三菱和松下的供應商一起過來討論問題點,看有沒有進展。
    z4131246
    華銘工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2562 點
    下載積分: 23788 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2010-10-22
    最后登錄: 2022-08-19
    查看z4131246的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-07-12 21:51
    應該是你的參數設置的問題 我們公司的機器上使用的松下A5伺服驅動電機的轉速是3000r/min但我硬是把它的運行速度提到了4000r/min它照樣正常工作到現在都有的有5年了有的已經2年了都沒出過一點問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(溫柔殺手) 熱心助人,祝好人常樂
    豪情
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 638 分
    在線時間: 193(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-01-09
    查看豪情的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-07-12 22:00
    公司有幾臺設備用的松下的伺服,,經常發生過載報警, 感覺比不上三菱伺服

    可以試試不驅動負載的情況下,電機高速運轉,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(溫柔殺手) 熱心助人,祝好人常樂
    溫柔殺手
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 1983 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2010-11-30
    最后登錄: 2019-11-18
    查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-07-14 17:16
    謝謝各位的幫忙,問題已經解決了,是設計上的一個疏忽,用了兩個24V100W的電源,快節奏的運行過程中,24V電源功率不足,造成瞬間斷電,致使報警,更換為350W的電源后故障排除。