女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-28 12:05
最近做一套系統,已經運行大半年了,很正常,但是昨天一次意外斷電發現了一些問題:
再次上電時,系統上的兩個熱電阻模塊q64rd都讀不出值了,全部都為0,然而我把程序和參數重新下傳后,又正常了,
我又按照意外斷電的方法把plc的電源關掉,再次通電時還是讀不出來,求高手解釋,d區寄存器的值都在的
上傳四張截圖供大家參考
程序1

  程序2

配置

熱電阻模塊參數
    
電話/微信:13401338952    滕工
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-28 16:21
并不清楚模塊有無錯誤,也看不到錯誤處理!沒有什么東西是萬無一失的,這個想法上有問題!
只有做好一切準備者才能獲得成功
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-28 18:20
期待高手說明
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-29 08:05
怎么沒有人給我解釋呢,打三菱的技術熱線,他們也搞不清楚的……
4樓  發表于: 2012-02-29 08:33
引用
引用第4樓zklion于2012-02-29 08:20發表的  :
找不出原因就加個UPS吧

請問UPS是什么?如何加?給予提示……
電話/微信:13401338952    滕工
337340504
歷經生死方能看透紅塵!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 326 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-11-09
最后登錄: 2013-03-03
查看337340504的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-29 10:54
數據寄存有問題吧,只能往這方面考慮。
努力!
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-29 12:48
引用
引用第6樓337340504于2012-02-29 10:54發表的  :
數據寄存有問題吧,只能往這方面考慮。

哪邊的數據寄存有問題,求解釋
7樓  發表于: 2012-03-01 08:31
找高手解釋
電話/微信:13401338952    滕工
小羔羊whn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 136 點
下載積分: 619 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-02-09
最后登錄: 2012-09-01
查看小羔羊whn的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-01 20:29
圍觀,小白求解答
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-02 16:06
可能你的PLC電池電壓低了;

PLC的IO參數設定數據沒了,另外D0,-D4,有沒有設為斷電保存,若設了還為0,就基本上確定了;