我有一臺設備使用Q02 cpu,現CPU自帶的RS232端口已連接人機介面.想請都一下各位,在不斷開人機介面連接的情況下,如何連接編程電纜?設備還配有有RS232通信模塊,型號是QJ71C24N-R2,暫時未連接任何外設,這個模塊的端口是否可以連接編程電纜,編程電纜應選擇什么型號,或者如如何配線?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 17:21
你可以把觸摸屏連接在QJ71C24N-R2的模塊上,CPU的232用于編程電纜,這個接線模塊上有!