qwe123zxclk
級別: 家園常客
|
該項目硬件部分包括工控機1臺,PLC及其模擬量擴展模塊(與工控機485通訊),現場有1臺90KW電機,電機由1臺變頻器110KW控制(工控機控制變頻器485方式),到時做好后的控制柜離90KW電機3米左右,請問對變頻器的干擾該如何處理?控制柜如何做到防干擾? 現在打算這么做:控制柜分2部分,其中一個柜子裝工控機及PLC等,進電源加隔離變壓器。另一個柜子裝110KW變頻器及其它電機起動單元。除此之外還得加什么措施? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
裝濾波器。 |
|
---|---|---|
|
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
|
我碰到這種情況,當開機時,所有的接近開關在沒有接通的情況下,全亮。后來將電機線與控制線分開,也沒好大用處。沒辦法,用屏蔽線,也效果不行。后來將PLC的COM點接地,才將問題解決。一般盡量不用接近開關,光電開關等需要電子放大的開關。 |
---|---|
|