        請問我想把PLC上的24V電源用電阻降壓到5V給步進電機驅動器用不知該怎么選擇電阻啊?
麻煩把計算公式也說下
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 18:41
用電阻降壓不好,小電流的話用7805穩壓集成塊,大電流的話最好另外配開關電源。
簽名無效了,麻雀不見了!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-11 19:21
歐姆定律,  電壓降=電流X電阻
因為電流變動大,壓降也變動,不穩定,不適合用電阻降壓給步進電機供電。
把24V用7805穩壓到5V也不合適,從24V穩到5V,穩壓塊上耗散功率太大,會發熱燒壞。
最好另用5V開關電源供電。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-11 19:26
還是搞個開關電源好
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-11 19:39
脈沖輸出要串2.2k-3.3k電阻
學無止境
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-11 20:07
脈沖輸出要串2.2k-3.3k電阻  
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-11 20:14
我現在就是這樣用的啊   一點事情都沒有!!
yumieng
小葉子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3035 點
下載積分: 4955 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2022-03-03
查看yumieng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-11 20:34
引用
引用第2樓znz43于2012-08-11 19:21發表的  :
工控威望: 1094 點
下載積分: 1536 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2014-06-06
查看bwhzg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-11 20:41
看步進說明書,就可以知道用2k,1/2w的電阻就可以了哈。
謝謝路過
-------bwhzg
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-12-23
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-11 21:00
我想樓主的意思應該就是脈沖用的,不是電源用的
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-11 21:14
電源降壓的話,電阻式的,功率一大,你就得選用打功率的電阻,浪費能量。不如買個開關電源,如果電流不大,可以考慮7805。如果是給步進驅動的,那個不叫降壓,那叫限流。用2K或2.2K
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-08-11 21:16
步進電機驅動器的說明書上應該有,我看到過。
脈沖只能接+5V,如果要接24V,就要串電阻。