li850654538
向往明天
級別: 略有小成
|
請問我想把PLC上的24V電源用電阻降壓到5V給步進電機驅動器用不知該怎么選擇電阻啊? 麻煩把計算公式也說下 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
用電阻降壓不好,小電流的話用7805穩壓集成塊,大電流的話最好另外配開關電源。 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
歐姆定律, 電壓降=電流X電阻 因為電流變動大,壓降也變動,不穩定,不適合用電阻降壓給步進電機供電。 把24V用7805穩壓到5V也不合適,從24V穩到5V,穩壓塊上耗散功率太大,會發熱燒壞。 最好另用5V開關電源供電。 |
|
---|---|---|
|
yumieng
小葉子
級別: 工控俠客
|
同意2樓的說法 |
---|---|
|
bwhzg
做技術一定要有個性。
級別: 論壇先鋒
|
看步進說明書,就可以知道用2k,1/2w的電阻就可以了哈。 謝謝路過 |
|
---|---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
|
電源降壓的話,電阻式的,功率一大,你就得選用打功率的電阻,浪費能量。不如買個開關電源,如果電流不大,可以考慮7805。如果是給步進驅動的,那個不叫降壓,那叫限流。用2K或2.2K |
---|---|
|