女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
bwhzg
做技術一定要有個性。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1094 點
下載積分: 1536 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2014-06-06
查看bwhzg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-13 18:13
現在,我用了溫控器發現溫度到達設定溫度以后沒有輸出了(out熄滅),但溫度在繼續上升。
我設我是40,到達60后才停止加熱。
求大俠飄來,求大俠路過。
-------bwhzg
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 18:29
到達設定溫度以后沒有輸出了(out熄滅)  這說明控制沒問題,那么問題在哪呢?
這個好象汽車剎車一樣,在行駛中,突然停車,由于慣性,車還要駛過幾米,一樣的道理。
不過,設定了40度,到60度才停止,慣性也慣得太厲害了。能不能用二段控制。比如到了20度或30度,先切斷一大部份加熱管,到了40再全部切斷,慣性可能好一點。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-13 18:30
這很常見,要做AT或設定PID值後才會較穩定.
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-13 18:43
把PID參數調整一下。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-13 18:59
你感溫棒裝的太遠了吧
bwhzg
做技術一定要有個性。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1094 點
下載積分: 1536 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2014-06-06
查看bwhzg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-13 19:05
求大俠,怎么調節pid參數。謝謝
-------bwhzg
jdk1126
活到老學到老。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-12-22
查看jdk1126的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-13 19:18
差壓設大了,按你的說法現在的差壓是20了。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-13 19:19
如果加熱管或加熱塊的功率不是很大的話做一下自整定效果會好一點的,如果功率效大的話建議分兩檔或三檔控制,第一檔功率分大一點用溫控表來控制固態繼電器的通斷,其它的一檔或兩檔用接觸器來控制通斷。這樣可以減小熱慣性同時溫度也比較準確。以上純屬個人意見
aaa2911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 499 點
下載積分: 922 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-11-26
查看aaa2911的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-13 19:27
先調比例,再積分,后微分
bbsym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 120 點
下載積分: 690 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2012-08-17
查看bbsym的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-13 21:28
這差的也太多了吧,40到60多了1/2內,控溫效果不是很好啊,加熱有點“剎不住車”,像LS說的分兩檔或三檔控制效果會好一點的,隨時用溫度測試儀測量實時溫度,實時調節
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-13 21:40
不是有報警輸出碼?輸出觸點接通冷卻風機試試。你的熱容量慣性大,說明你的加熱時間過長。
張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看張海川的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-08-13 21:41
調整PID參數,請參考溫控器說明書
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go