女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-21 19:14
串行輸出的編碼器能否與PLC輸入點直接連接? 

FX2N-32MT的PLC的輸入可以和編碼器的哪些形式的輸出連接?

增量型編碼器的A,B相輸出能直接連接到輸入點嗎。

謝謝
zyloco
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyloco的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-21 19:52
選擇集電極開路輸出型的,參考和接近開關的連接,不要選擇差分信號輸出的.
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-03 20:01
不行,選擇集電極開路輸出型的24V的