本文主要介紹臺達MODBUS指令 16位及32位用法. 實驗對象:PLC:臺達DVP12SA 伺服:臺達ASD-B2系列伺服. B2伺服驅動器通信參數設置如下: P3-00 0002 站2 P3-01 0033 波特率38400 P3-02 0011 通信協議1:7,E,1(MODBUS,ASCII) P3-05 0000 RS-232 標準MODBUS 通訊 說明MODWR只能用于16位的數據寫入或讀取,而MODRW可用于16位及32位資料寫入或讀出;可能你會問能不能先把32位資料的高低位拆開了再用MODWR寫參數,答案是不行的,伺服會出現AL019 串行通訊異常報警(此前就因為用此辦法兜了個大彎) [ 此帖被vitality8在2012-08-28 23:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
伺服是一個高速設備,modbus是一個低速度通信 要求不高的場合可以用用! |
|
---|---|---|
|