西門子S7-200 CPU226的PLC,用一個光電傳感器輸入來控制一個輸出信號。傳感器是用來檢測說明書的,當檢測到說明書通過就下紙盒,現在問題是這個光電傳感器的輸入信號要持續比較長時間才有輸出信號,就是正常一張說明書通過,但是不下紙盒,必須得把說明書停留在那里一會,才會下紙盒。
請問有沒有可能是PLC和程序有問題,導致這種情況,但是沒動過程序,正常使用,程序會不會出錯呢?
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 10:06
如果程序確實沒動過,就是機械方面有了變化,檢查一下唄。
czh111
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 2337 點
下載積分: 3303 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2014-11-23
查看czh111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-24 11:46
先確定光電傳感器輸出信號是否有延時現象,或者傳感器是否帶延時調節旋鈕,然后再來檢查PLC輸出信號是否有延時,最后再檢查機械傳動部分。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-24 15:14
在不能監控plc時,你可以仿真一下,傳感器檢測到信號是否確定已進入plc(輸入指示燈亮起)。與時間是否存在關系。
在線監控該接口(輸入、輸出)。
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-12-19
查看竹葉三的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-25 14:04
贊成3樓意見,你可以用線來直接測試一下,不用那個傳感器信號,拿線來端接輸入點就可以?纯磩幼鲗Σ粚,分析室傳感器問題還是后面的PLC的問題。