女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-22 14:58
剛剛看了兩個關于慘案的貼子,個人認為有兩個可能。
第一,接觸器的接線沒有壓緊,接觸不良是有可能的
第二,如果電柜中有控制變壓器,次級短路也是會起火,這個我見過兩次,有感受,呵呵
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-22 18:18
關鍵還是各支路沒有分開加保護繼電器或斷路器等。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-22 19:08
jxt520102
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 584 個
工控威望: 567 點
下載積分: 13207 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2016-01-13
查看jxt520102的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-23 05:50
和樓主有同感
方立彬
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看方立彬的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-23 09:42
支持樓主,另外補充一點,如果值班電工每天用紅外測溫儀檢查一下端子溫度,慘案不會發生的。
lin_min
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4676 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2006-08-24
最后登錄: 2024-08-07
查看lin_min的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-25 09:12
我也正在做柜子。學習了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-26 12:42
引用
引用第5樓方立彬于2008-05-23 09:42發表的  :
支持樓主,另外補充一點,如果值班電工每天用紅外測溫儀檢查一下端子溫度,慘案不會發生的。

這樣敬業的值班電工很少了,工廠里的電工們都是發生事故了再處理
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-27 12:08
我經常去看,因為車間就像蒸籠,電柜像烤箱,不看不行,變頻器一年不到冷卻風扇都老化得轉不動了!
ldj9936
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 311 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-11-02
查看ldj9936的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-05 15:09
xiaoyan
嚴述軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 237 點
下載積分: 565 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2017-09-16
查看xiaoyan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-05 18:22
和樓主有同感
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-05 20:52
接觸器觸頭過流是否夠?
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
kuerz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kuerz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-06-05 21:03
引用
引用第9樓zhengyueyong于2008-05-27 12:08發表的  :
我經常去看,因為車間就像蒸籠,電柜像烤箱,不看不行,變頻器一年不到冷卻風扇都老化得轉不動了!

HOHO~同感
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go