松下A5伺服電機控制器報警45,參照說明書解決辦法是更換電機!!剛買的新的電機啊~~~哪位前輩知道這個報警是怎么造成的嗎??
cuifei2012
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 89 點
下載積分: 712 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2012-09-17
查看cuifei2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 23:40
補充一下,剛開始轉動正常,只不過帶上軸噪音有點大,之后突然就報警16過載,斷電復位后,就45了············線路和參數應該是沒有問題的!!
cuifei2012
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 89 點
下載積分: 712 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2012-09-17
查看cuifei2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-04 20:11
我用的同一根編碼器線和電機線試兩個電機的,一臺很正常,另一臺一直45!!!應該排除線路問題,兩臺電機的伺服控制器的參數設置是一樣的!!所以參數設置問題應該也是排除,況且剛開始是可以正常運轉的啊 ~~~網上查了下,說是電機在運轉過程中軸向力過大導致編碼器什么玩意錯位············唉···找不到原因換了新的還不是白搭····求大師!!!!