小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
各位大師好:兩個問題 三菱觸摸屏:F940 觸摸屏上寫(D200)數據輸入1---PLC顯示數據為250.輸入2----PLC顯示數據為500(監控). 三菱觸摸屏:GT1050 觸摸屏上寫(D200),數據輸入1----PLC顯示數據為100.輸入2---PLC顯示數據為200(監控) 以上情況是這樣的,公司F940觸摸屏壞了,買了個GT1050型號的(因為F904的停產了),前幾天發了個貼,壇主回復我去試了,發現數據這里不對所以才(出現動作亂)。 打開F940觸摸屏上程序D200,本來就寫個(數據輸入)就可以了,看他們(別人寫的)寫的程序,上面多貼上一個多用動作開關:有這樣一排字{1 用戶ID 0 10進制8x4} 這個設置在本畫面上的一個(編輯)---點擊用戶就有相關設置。------然而GT1050上沒有這樣的設置。(我沒有找到,不知道有沒有)我想應該就是這樣問題吧。 以上不知道我表達清楚沒有,望大家給點協助,謝謝,,,應該怎么解決。。。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
你講的這個原因不會造成數據的變化,站長的帖子你看懂了沒?第一個增益填上250…… 或者找找有沒有腳本程序? 或者抓個圖上來? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
http://rob-thebuilder.com/read-gktid-123553.html 我想以上這帖能告訴你答案 |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
圖片:
壇主啊,真的沒有理解清楚啊,GT1050的真是找不到 我真的太笨了,,, 這圖片F940D設置: [ 此帖被小珠珠在2012-09-08 16:27重新編輯 ] |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這是GT1050設置圖片 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
麻煩你把兩屏的【D200】的設置貼上來。 你現在貼的D540和D550也有問題嗎?從圖上看不出來。 |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
壇主事這樣的 ,我檢查觸摸屏整個程序都是這樣的,我就拿D200來說;不知道那 里出問題了,萬分感謝。 這是F940觸摸屏:(前面三個)-----別人原來寫的,我沒有改過 這是GT1050觸摸屏:(后面的全部)----我自己寫的,,, [ 此帖被小珠珠在2012-09-08 17:17重新編輯 ] |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
主要是{選項}那里的設置不同。F940第二個畫面與GT1050(選項畫面)---這里不同 |
---|---|
|