女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tongyi123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 141 點
下載積分: 7060 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2012-12-03
查看tongyi123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-14 20:28
有一臺設備使用了MR-J2S-350B驅動器最近好像很有規律的使用一個星期驅動器就出現過電流(代碼32)而損壞,換上新的就好了,可三個星期以連續壞了三臺,還有同樣的設備放在一起一直沒有壞過,不知什么原因?哪位大俠知道。謝謝!
tongyi123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 141 點
下載積分: 7060 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2012-12-03
查看tongyi123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 09:19
怎么       
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-18 13:39
看故障說明,問題主要集中在外部,伺服電機的接線上面,界于你說的情況,伺服電源線問題的可能性比較大,故障解釋說的干擾造成的過流損壞的可能性不大
today698
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 97 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2013-09-03
查看today698的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-30 20:31
換新的伺服驅動 調參數沒有
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-30 21:02
同意2樓說法,我也遇過類似情況
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-30 23:02
有可能是伺服電機線出現松動問題     
南科自動化設備維修中心
18666449248