為什么有的設備用DC24V電磁閥,而有的設備用AC220V電磁閥,除了為了安全,還有其它的區別嗎,請大家討論討論!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-27 19:43
都差不多。電磁閥還是大廠的質量好些。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-27 19:44
DC24V的需要專門的電源模塊,AC220V的一般不需要。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
haipingyuer
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 715 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-27 19:54
有的是PLC控制   有的不用PLC控制   220的  還可以免開關電源
男兒當自強
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-27 19:55
24V的一般PLC用的多一點
yuguangjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 126 點
下載積分: 17379 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2024-08-02
查看yuguangjie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-27 19:59
直流24v更安全
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-11-17
查看qw58663289的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-27 20:19
我想24V中間繼電器轉接220的觸點,中間繼電器是不是壽命長些,電壓高接觸點的火花小,是不是使用時間長些呢
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-27 21:22
AC 220V 的電磁閥當閥芯卡住時,容易燒線圈,DC24V的不會燒線圈。
當然有一種本整型的AC220V電磁閥,內部自裝整流器,線圈還是在直流下工作,就不容易燒了。
當然從安全講,還是24V好。AC220的要用隔離變壓器,來提高安全性,千萬別直接市電!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 好人!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    24k純帥
    年紀小、出門少,一碰酒就倒
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 1492 點
    下載積分: 465 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-09-18
    最后登錄: 2019-04-25
    查看24k純帥的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-09-27 21:47
    用PLC的輸出點Q0.0直接接電磁閥,不用中繼會不會折損電磁閥(AC)的壽命啊!!!!
    正兒八經的~
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1976 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-09-27 21:59
    DC24V的電磁閥更安全
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 785 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-09-27 22:35
    5樓說的非常具有代表性;實踐證明確實是這樣;
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 785 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-09-27 22:36
    引用
    引用第10樓zmy450365于2012-09-27 22:35發表的  :
    5樓說的非常具有代表性;實踐證明確實是這樣;

    不好意思;7樓說的;
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go