xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
|
請教大家,有沒有用過plc脈沖控變頻器速度的。用的是什么指令?我用pwm指令和plsy指令,做過,但是都不給做出線性的關系,大家有什么好的方法嗎。 [ 此帖被xshflove在2012-10-01 15:09重新編輯 ] |
---|---|
|
工控小生
級別: 家園常客
|
可以的。支持脈沖控制方式的變頻器就可以,看一下最低頻率對應的脈沖數和最高頻率對應的脈沖數就可以了。可以調整的。 |
---|---|
|
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
|
用pwm輸出時,通過F/ V轉換控制變頻器調速,這樣是可行的,但是成本增加不少,如果能直接pwm方法控制那成本會少很多。1樓的兄弟,我變頻器是支持沖控制方式的,最高是50,最低是0。但是隊了最高和最低能對應外,其他的都有誤差,多的時間達到5hz左右。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
這樣的方式要達到很高精度是不可能的;持別是低頻段 |
|
---|---|---|
|
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
|
變頻支持脈沖 PLC可以設置連續發脈沖值 mov一個值試試 俺沒試過 什么變頻啊 下次俺也試試 |
---|---|
|