樓主  發表于: 2012-10-11 17:14
本人在用三菱的RS-485在與設備通訊時遇到一個問題,當對方設備是開啟狀態時通訊一切正常,但是當設備停止一兩天后,通訊就終止了。需要對通訊卡進行重啟后,才可重復通訊!請教大俠們,問題出在哪里?
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-12-06
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-13 14:19
應該是PLC程序里面有一段一開始對設備復位或者激活的程序,PLC收到設備的應答后才能通訊。