女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

李濤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 123 點
下載積分: 629 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2018-08-02
查看李濤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-17 23:51
現有歐姆龍PLC  CP1H-XA一臺,壓力傳感器HX-L61 (DC24V  輸出4-20MA 量程0-60MPA),   PLC已經設置好,傳輸通道200CH,  請教高人做什么樣的程序才能在觸摸屏上看適時壓力變化
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-18 08:27
用浮點數去做。
先用200CH的通道去算出電壓值,在用壓力傳感器的系數乘以實時變化的電壓值就是你所要的實時壓力值。
觸摸屏只是顯示作用,在觸摸屏中顯示實時壓力值地址即可。