ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
由于我現在有一臺東方步進電機,但是沒有驅動器,我使用國產的雷塞DM442,上位機是松下FP SIGMA PLC,接線輸出脈沖后,遇到以下情況:PLC上可以看到脈沖輸出,現在只能執行JOG + ,JOG-不能動,其他例如做梯形加減速運動也不行。HOME也不行。請教高手是什么原因,是接線問題,還是本身這個東方馬達就不能用我現在這個雷塞驅動器? |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
補充下,東方步進電機是2相四線的。雷塞步進驅動器是2相混合式驅動器 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
二大問題:1:接線問題,線路沒接對。2:PLC程序問題,PLC輸出的不是方向加脈沖。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
我用的是CW CCW模式,按照松下PLC說明書接出來,來回也換了很多種接線方式,就只有目前這種方式,可以實現JOG+,其他要不是沒反應,要不就是馬達嘯叫!真不知道該怎么辦了?糾結中! |
---|---|
|
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄
|
哇。老兄,你的接線好亂哦 |
|
---|---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
呵呵,實驗用的,沒講究那么多啦! |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
謝謝!使用CW+CCW應該還是可以的吧 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
可以什么可以!!CW+CCW也叫脈沖加方向控制碼?? |
|
---|---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
難道CW+CCW模式就不能控制電機轉動?你可以選擇脈沖+方向或者正負脈沖模式控制吧 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
人說孺子可教,可你是孺子不可教也啊!!!無語!! |
|
---|---|---|
|
電工+工控
級別: 家園常客
|
建議樓主仔細看一下驅動器的說明書,可能有單雙脈沖,一定要單脈沖 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |