女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2024-12-18
查看rcd8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-26 09:32
有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 10:05
要控制電壓降在3%范圍內電纜選取單股銅芯150,如果選擇多芯的應加粗。
rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2024-12-18
查看rcd8888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-26 18:23
樓上朋友,請問你是如何計算出要用150的電纜,有公式嗎?
yzc110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 228 點
下載積分: 29001 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2008-05-10
最后登錄: 2024-11-24
查看yzc110的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-26 18:52
75KW
電機額定電流:143A應該用120(MM2)的電纜,至于壓降厲害,用就地補償
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-26 18:56
應該沒有這么大的壓降吧?變壓器次級電壓應該有410左右的
rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2024-12-18
查看rcd8888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-26 20:43
誰的答案最準?
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-26 20:53
就地補償就行了
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-26 21:02
變壓器與電動機之間電纜是否太長了??
三相是否平衡啊?
添加功率補償器,應該可以解決問題的。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-28 20:28
當然有公式,我說的控制在3%是按照變壓器輸出400V計算的,當然你也可以調節變壓器分接開關,將變壓器輸出電壓提高,以降低電纜的費用,但相對來說你要考慮控制和其他單相供電回路的安全電壓問題,建議你使用變頻器啟動,或則將變壓器移置負載附近安裝。

jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-12-22
查看jdk1126的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-30 17:12
在電機接線端子上并30Kvar的電容看
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
chenji85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-07
最后登錄: 2013-10-20
查看chenji85的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-30 18:10
你確定降壓這么厲害嗎?310V??你現在的電流應該是170A左右吧,,那就至少用120平方