lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
|
所有開關均是點動自復位的,當任意開關接通時,電機保持,當開關從接通變為斷開時,1分鐘后電機停止,但是當按下自動啟動開關時,電機一分鐘后不停止,就是說電機是一直在運行的,在這里我搞暈了,師傅們給我想想辦法了 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
T37延時器另建一行,用Q0.0驅動就OK!!! |
|
---|---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
如果是要電機延時停,就寫錯程序了 |
|
---|---|---|
|
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
|
師傅錯在哪里了,麻煩指出 |
|
---|---|---|
|
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
|
老大我用的是TOF |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.用在線模擬檢查看 哪裡出問題 2.根據開關+程式來看 動作應該是 按鈕按下放開--->馬達運轉1分鐘後停止 這是你要的動作 ? |
---|---|
|
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
|
嘿嘿沒有PLC,你第二點說對了,的確是這樣的,樓上的幾位可能是用慣了日系的吧 |
|
---|---|---|
|