現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-12 19:20
漏電保護器的輸入輸出不平衡肯定跳閘了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(adidas) 感謝幫助,謝謝
    liyisong11
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 1194 點
    下載積分: 545 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2015-01-26
    查看liyisong11的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-11-12 20:33
    零線從漏洞斷路器上引出
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(adidas) 感謝幫助,謝謝
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1227 個
    工控威望: 3498 點
    下載積分: 4407 分
    在線時間: 1980(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-12-15
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-11-12 20:40
    建議你了解一下漏電開關的原理。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 感謝!
    雪峰
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 5653 點
    下載積分: 71162 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2011-08-30
    最后登錄: 2024-12-22
    查看雪峰的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-11-12 22:24
    給控制柜供電后,漏電斷路器就跳閘,還是控制柜帶上負載后漏電斷路器跳閘。如果不帶負載漏電斷路器就跳閘,說明控制柜有短路故障;如果帶上負載漏電斷路器跳閘,就說明負載有短路故障,還是負載不平衡。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(adidas) 感謝幫助,謝謝
    heyue
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 10692 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2012-09-21
    最后登錄: 2019-03-23
    查看heyue的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-11-13 08:06
    A相短路!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas)
    xujian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 271 個
    工控威望: 400 點
    下載積分: 24068 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2011-03-25
    最后登錄: 2024-11-24
    查看xujian的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-11-13 08:18
    A相和N短路
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas)
    guo4285
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 5144 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2006-11-05
    最后登錄: 2021-03-14
    查看guo4285的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-11-13 08:20
    1.零線應從漏電斷路器上引出。否則三相負荷不平衡時,零線有電流;漏電保護器的原理就是流出和流入的電流差不大于漏電保護電流。否則就跳。
    2.因N 線未正常接,N線的電位與A相同;所以會有AN電壓9V,BN電壓400V,CN電壓400V的現象。
    不知有用否?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(adidas) 感謝幫助,謝謝
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-11-13 08:46
    引用
    引用樓主adidas于2012-11-12 19:01發表的 是N線的問題嗎? :
    現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?

    依據樓主提供的測量數據,歸類如下:

    阻值:
    A&B:3MΩ
    A&C:∞
    A&N:∞
    B&A:3MΩ
    B&C:∞
    B&N:∞
    C&A:∞
    C&B:∞
    C&N:∞

    電壓:
    A&B:400V
    A&C:400V
    B&C:400V
    A&N:9V
    B&N:400V
    C&N:400V

    咨詢:
    在您進行測量A\B\C三相之間與N線之間的絕緣電阻時,輸出端是否帶了負載,比如電動機等?

    再次檢查的步驟:(斷開電源進行檢查)
    1、斷開控制柜與負載之間的連接。
    2、使用兆歐表(搖表)分別檢測A\B\C三相與N線間的絕緣情況。
    3、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相之間的絕緣情況。(重點檢測A&B相,細致檢測)
    4、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相與N線間的絕緣情況。

    我個人覺得,通過上述的檢查過程,應該找到故障位置的。嘗試一下吧。

    祝您成功!
    樓主留言:
    再次感謝你幫我做的細致入微的分析!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(adidas) 所有的測量都是在空載的 ..
    yuncxb
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 2505 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-01-02
    最后登錄: 2016-05-20
    查看yuncxb的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-11-13 09:56
    A相與N之間接有照明或風機等負載,由于N線未接,故測量有9V,只要將N線接好,就應該沒問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(adidas) 感謝幫助,謝謝
    liuchengji20
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 2791 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2012-05-23
    最后登錄: 2024-10-25
    查看liuchengji20的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-11-13 10:43
    A,B,C與N項不應該是220嗎
    Made wish ,517029687
    zhwg1985
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 672 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2012-11-02
    最后登錄: 2024-09-09
    查看zhwg1985的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-11-13 13:39
    據人家說是A相電飄了。你現場可能有電焊機吧。你測一下零地電壓該有220V吧