小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
三菱編程軟件連接不上PLC,但是電腦的COM端口驅動工作都正常,求解! 兩天前連接都可以,觸摸屏也可以,昨天開始怎么連接都不行了。,,,,,郁悶中 用了那么久了,設置端口一切都正常,為什么會這樣,, |
---|---|
|
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
|
USB轉COM的轉換器工作不正常了,當USB端沒問題時,用電腦檢測是正常的。主要是后端不正常了。我也試過用了兩三年一直正常的編程線,跟PLC測試連接成功,但是讀寫時就出現你那種情況了。后來換一根就正常了。 |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
PLC,線也換了,電腦業換了, 我說說大家分析一下;三菱PLC連接觸摸屏(GT1030),打開觸摸屏編程軟件,通訊連接成功。本來我觸摸屏與PLC連接正常(因為我點擊觸摸屏觀看機器有相關動作,證明觸摸屏連接PLC也沒有問題)。這時我打開PLC編程軟件,在傳輸設置那里選擇對應端口(和觸摸屏一樣),通信測試,大概幾秒鐘就出現最開始那種狀況。。。大家幫幫忙啊 , |
---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
路過 |
|
---|---|---|
|
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄
|
查看一下波特率設置是否一樣、通訊方式、 |
|
---|---|---|
|
zhangzhaonan
級別: 探索解密
|
好像跟觸摸屏里的設置參數有關,具體我也記不清楚了 去年這時候碰到過,最后原因找到的觸摸屏 |
---|---|
|