女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-19 21:19
卷繞機伺服,調試好的,生產了2天,結果伺服不換向了,但PLC輸出沒問題呀,脈沖信號,方向信號。伺服是安川的,plc是匯川的。
查查沒問題,以為伺服壞了,就換了一個伺服,結果也是2天后就又不會換向了,伺服沒報故障代號,照理一直往一個方向走碰到限位也應該停,但沒停,
我設置的是伺服碰到限位,當前方向報警,但反方向可執行。因為我PLC程序已經換向了,好像伺服也認到變方向了,就伺服電機不執行反方向。
我用的是PLSV指令。
大師們,幫分析一下呢?


急啊,,,
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-12-17
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-20 08:41
是不是用到了增量模式呢 增量模式下 伺服一般都是記憶著電機轉動32767轉  達到極限  后面會丟失數據  此時是需要程序清除伺服內部的數據記憶 簡單的說 是記憶初始化
來而不往非禮也
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-20 08:50
檢查下程序,看是不是用累加指令之類的了
電氣交流群:107855191
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-20 13:20
引用
引用第1樓xierenjie于2012-11-20 08:41發表的  :
是不是用到了增量模式呢 增量模式下 伺服一般都是記憶著電機轉動32767轉  達到極限  后面會丟失數據  此時是需要程序清除伺服內部的數據記憶 簡單的說 是記憶初始化



我的伺服是正轉500,到位后反轉500轉,來回反復的轉的呀。
設置是增量式的編碼器。
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-20 13:22
引用
引用第2樓jun888006于2012-11-20 08:50發表的  :
檢查下程序,看是不是用累加指令之類的了


沒有用到累加的指令
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-20 16:39
如果程序沒問題,就把PLC也換了,還有注意干擾的問題,我最近被干擾的故障害慘了,多臺不同的設備出現亂動作,后來把PLC換了,才解決
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-20 19:09
用脈沖加方向來控制伺服電機,在換方向的時候原來的脈沖沒有走完,就換向都會出現這個問題,把所有和伺服有關的寄存器清零延時5微妙在返回
鎖螺絲機
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-20 21:38
如果兩次都是換伺服2天以后出現問題,應該是伺服設置問題。
liuchengji20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2024-10-25
查看liuchengji20的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-21 08:58
應該是伺服的問題,因為程序是死的,要有問題應該在第一天就會有問題發生。
Made wish ,517029687
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-21 13:39
今天檢查了,狗日的。我用的24V的電壓。安川的要串電阻的。可能里面的光耦壞了。MD  
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-21 16:25
PLC說明書沒有看仔細 。
ycf1234123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 375 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-04-22
最后登錄: 2018-05-22
查看ycf1234123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-21 17:16
確認一下,伺服電機的脈沖信號要不要串電機
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go