女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-12
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-23 20:24
圖片:
今天在一客戶現場,為他整改設備,PLC程序在同樣機型上已經使用過,也沒有出現過問題,但今天把程序下載到PLC,啟動按鈕,設備運行中,X1高手計數器C236沒有可以接收到外部光電開關的信號,去不可以傳送給后一個數據寄存器,
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-23 20:56
你這個描述折騰我半天,也沒看懂
koubo
溝通 從心開始
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 106 點
下載積分: 616 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2017-12-21
查看koubo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-23 21:17
高速計數器要用dmov
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-12
查看電阻焊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-24 07:37
圖片:
估計昨晚喝了點酒,沒有表達清楚,也就是說X1輸入點是正常的,C236也可以接收到計數信號,但C236始終沒有把當前值傳送給D23,
用DMOV也試過,也同樣一樣的情況,(這套程序在其他同樣機型的設備使用過)
還改為普通計數器,計數正常,所以很疑惑?、、
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-24 11:15
C236的當前值監控會變化嗎?
可否展現更完整些的程序?
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-24 11:39
是不是在用C236時程序其它地方用了X1。
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 371 點
下載積分: 7323 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2024-07-04
查看l0331g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-24 12:28
c235~c255是硬體計數器
你寫一下以下程式就可用了,硬體會自動記數你試試
LD M8000
OUT C236 K9999
END
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(米闌) 贊成
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-11-24 13:03
    那請問樓主,當高速計數器工作時,D23有沒有數據記錄或者變化呢?可能你D23地址重置了,C236有計數值說明外部連接正常。二樓說的沒有錯,應該用DMOV數據轉換。
    wsh736321
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 5315 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2012-08-19
    最后登錄: 2024-11-17
    查看wsh736321的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-11-25 14:34
    今天看使用手冊。《內置高速計數器的使用》中有,輸入X000-X007不可重復使用。例如;一旦使用C251,則X000,X001被占用。不知是否和你說的情況有關。
    xiaoqizi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 446 個
    工控威望: 1316 點
    下載積分: 2402 分
    在線時間: 714(小時)
    注冊時間: 2009-07-06
    最后登錄: 2024-12-20
    查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-11-25 14:38
    不是山寨版鬧的吧!
    米闌
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 660 點
    下載積分: 11297 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-07-12
    最后登錄: 2024-01-20
    查看米闌的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-11-26 19:51
    圖片:
    用的是X3.X4
    cheng007297
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 480 點
    下載積分: 26599 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2011-08-25
    最后登錄: 2024-11-02
    查看cheng007297的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-11-27 09:02
    唉~~~計數器的當前值要用運算方法才能傳得了啊~~[DDIV C253 K1 D23]
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go