女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-27 08:52
請教各位工控朋友們,現在有一個小型電加熱烘箱,其溫控表是K型0---600度的,我想配E型0--400度的溫度傳感器,不知道可行否?烘箱的最高溫度不超過360度。謝謝大家!
相信自我!
zjun0558
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 524 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2012-11-30
查看zjun0558的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 09:22
只要溫控表與溫度傳感器匹配
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-27 09:37
不匹配不行的。
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-27 09:44
我用歐姆龍的溫度控制器,可設定選型輸入類型,K型,E型,T型多種,控制器用的是E5cz,上次用的是E型,很準的,誤差在0.3攝氏度
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-27 14:08
只要溫控表與溫度傳感器匹配
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-27 19:20
看看你溫控器的手冊就知道了,你溫控的型號也沒寫出來,沒人能回答你的。
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-11-17
查看qw58663289的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-27 19:32
溫控表與溫度傳感器最好按說明匹配,否則測量的溫度不準確的。
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-27 19:37
應該可以,傳感器分熱電偶TC和熱電阻RTD兩種,E型和K型都屬于熱電偶,不過接線方法應該不一樣
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-27 19:37
不可以,K型的表一定要配K型的傳感器。360度的話你配個熱電阻就好了,熱電阻精度高。
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-27 20:02
樓主可以試一下啊,應該不可以用吧!
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21182 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2024-12-09
查看287373927的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-27 20:06
溫控儀里面可以設置K分度和E分度
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-27 20:20
肯定不可以,型號和分度號不匹配是不能用的,親身體驗過
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go