女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-30 21:10
各位大俠,俺們新手,請求支援。最近我編了一個步進梯形圖,發現不明問題,望解答。不勝感激。我用的是三菱FX1N系列的PLC,編程軟件是GX Developer-7.08。在程序中,程序S23或S30處,轉移到S20這個地方,程序能編譯,也能仿真,但我點擊“工具”,再點擊“程序檢查(P)...”后,接著點擊“執行”,它會報“MAIN   169    二重線圈錯誤(S20)”和“MAIN   229    二重線圈錯誤(S20)”,不知道這是我程序有問題,還是軟件自身會出現這樣的警示????希望大俠們幫我看看,謝謝了。
我的程序流程是S0—S20—S21—S22—S23—S20和S20—S1—S30—S20。在程序S23—S20和S30—S20處,我的狀態轉移指令是【SET  S20】。用軟件自帶的程序檢查時,會報“二重線圈錯誤(S20)”,我的這是狀態轉移啊,不應該是二重線圈???我翻了部分資料,都是這么寫的,怎么回事呢???大俠們,幫幫忙,謝謝了。
附件: 耐壓測試一貫機10.rar (11 K) 下載次數:80
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-01 08:33
沒事的,都這樣
627549563
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 222 點
下載積分: 10344 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-04-21
最后登錄: 2016-06-17
查看627549563的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-01 08:44
SFC不經常用,要不你用梯形圖編輯試下
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-23
查看abcde12345的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-02 16:25
不在同一個步,可以雙線圈
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-02 18:59
謝謝分享本文件
khliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 114 點
下載積分: 1062 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-01-24
最后登錄: 2017-12-29
查看khliang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-02 21:09
謝謝分享本文件
zhihaiwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 127 點
下載積分: 570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2017-01-08
查看zhihaiwei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-03 14:06
其實這種問題我也遇到過,不過我是用的梯形圖,檢查程序,說是雙線圈輸出,結果我沒理,直接傳到PLC中,結果正常。只要你保證你的程序沒問題,就大膽傳吧!好運
真心學習!
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-03 20:17
這個不要緊的,步進雙重輸出不影響
243989689
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 1065 點
下載積分: 900 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2014-10-25
查看243989689的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-03 20:27
步進階梯是允許雙線圈的。
baihehu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 433 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2018-08-12
查看baihehu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-03 20:43
呵呵,這個是很基本的。STL指令允許雙線圈,這是因為stl指令在執行時有且只有一個輸出!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-19 16:41
關于步進階梯的用法,模式包括順控,分支,循環等,PLC本身允許,因此對于S20雙線圈這樣的情況不用擔憂,但對于輸出觸點、輔助觸點不建議雙線圈,以及特殊模塊通道值的寫入和讀取也不要在程序中出現兩次及以上?赡艽蟛糠謺r間工作正常,但隨機會出現動作異常,甚至造成掃描周期超時現象。
成功的路上需要幫助