yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
問題描述 松下的伺服電機,在執行長距離移動定位時,幾臺晃動不明顯。在執行短距離移動定位時,幾臺晃動非常劇烈。是用私服電機帶動絲杠,X,Y手臂。 各位大神幫幫忙啊,解救小弟 |
---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
把加減速時間設長,會使整體速度變慢。有什麼辦法能在不影響整體速度的情況下,改善 |
---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
問題補充下短距離指的是18MM。用的是極限速度,加速時間1MS減速時間1.5MS. |
---|---|
|
農夫
級別: 工控俠客
|
你的伺服多大呀,三菱3·5KW以下加速減速時間為0都是沒有問題的。如果要求不高調加速減速時間了。要求高的話手動調整增欲參數 樓主留言:增益參數怎麼調整 |
---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
750W伺服電機,做的是仿日本的自動ic燒錄機。調剛性沒用。增加加減速時間會把動作時間加長。要求速度越快越好,現在動作時間就感覺有點長,所以增加加減速時間不能達到動作要求。不可取 |
---|---|
|