各位大蝦好!

    我這有臺設備,前段時間突然有個動作不對了,其他動作全部正常,PLC上輸出端一個接電磁閥的觸點一直有輸出不會斷電,然后我就跟其他一樣的設備調換了PLC,確認是PLC的那個觸點一直有輸出導致的,初步懷疑PLC的那個觸點損壞,之后我就想把程序修改一下,換一個觸點,但是PLC程序有密碼,因為設備程序我有備份,當時也就沒想找解密軟件解密,直接就強制清除PLC程序和密碼了,當我把備份的程序上傳至PLC后,在上傳完后,就顯示有PLC運算錯誤,無法從PORG轉到RUN,請問這個PLC是不是已經損壞?謝謝

gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 18:34
聯機后進入,在線---狀態顯示菜單,看一下是什么問題,然后把有問題項清除,最后重新上傳程序。
還要用數據編輯軟件 ,將WR DT SV EV 下載需用的數據寄存器的參數。
我以前也碰到類似問題主要是數據出錯。
[ 此帖被gqm在2012-12-16 19:25重新編輯 ]
wuyujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5022 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2015-09-03
查看wuyujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-28 22:16
清幾次后再寫進去。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-28 23:45
PLC應該沒有壞的,清除幾次PLC內存數據,再寫程序,應該就OK了。
bonnboby
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 535 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2013-05-13
查看bonnboby的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-29 10:29
清除內存再次寫入即可
李洪喜
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 654 點
下載積分: 1260 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2016-11-18
查看李洪喜的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-29 13:01
清除內存再次寫入即可
zzqforever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1232 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2016-05-10
查看zzqforever的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-29 15:46
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
此款松下PLC型號為FP0-C32T,在程序編輯器中無法清除內存,后來重新對PLC進行了強制清除一次,上傳程序后還是顯示運算錯誤;然后又使用空白程序上傳至PLC,但傳送完后同樣顯示PLC運算錯誤,詳細情況請查看圖片。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-29 16:04
顯示的錯誤信息是運算錯誤,強制清除密碼后,把D數據區也全部清零了,可能出現除零的運算錯誤。
根據顯示的錯誤地址,查找此地址執行何種運算,把有關的D賦上初始值即可。
賦上初始值后,先清除錯誤狀態位,再轉到RUN
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zzqforever) 感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 48665 分
    在線時間: 556(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-12-30 12:55
    是這樣的,本人也遇到過,PLC沒問題,清除數據寄存器就可以了。
    zzqforever
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 151 點
    下載積分: 1232 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2011-09-28
    最后登錄: 2016-05-10
    查看zzqforever的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-03 14:37
    終于搞定了,感謝樓上幾位的回復,自己忽略了一個地方!
    將PLC強制清除后,觸摸屏里有一個參數設置的地方也跟著清零了,當初沒意識到,將初始值填進去就OK了!
    再次謝謝樓上幾位,尤其是7樓的回復給了我很大的啟示,謝謝各位!