女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系統,有一套中的PLC 經常粘點今年發生好幾次了   大概輸出點每天動作15000次左右  負載是歐姆龍中間繼電器  為什么7套系統中只有一套會粘點其他幾套一點問題都沒有 每天輸出同樣的次數  
         各位同仁有沒有遇到過這樣的問題呢
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 492 點
下載積分: 6069 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2024-12-18
查看hblovetian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 15:49
沒遇到過·····
希望各位多多指點。謝謝!
fisk_xu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fisk_xu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-14 15:51
還沒有見過呢
licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-14 16:10
之前歐姆龍也么有遇到過現在換成FX2N的就這樣了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-14 16:21
如果是多次粘點在同一個地址,你需要檢查中間繼電器線圈回路了,可能回路存在過電流現象。
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-14 16:27
負載電流過大或者動作太頻繁了,這種情況碰到很多的。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-14 16:42
5樓沒看標題~人家是控制中間繼電器哪來負載大~~
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-14 16:51
可能電流大了,如果是DC繼電器,檢查續流電路。或者替換中繼看看;或者你的這個PLC可能有問題。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-14 18:06
換成晶體管的吧!!
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-14 18:17
一,負載既然是中間繼電器,那用晶體管輸出的MT型主機,就非常穩定了
二,行貨偶爾有粘滯,山寨粘滯更多些,常有問題的那套很可能用了山寨貨。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
米闌
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 660 點
下載積分: 11297 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-01-20
查看米闌的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-14 23:09
引用
引用第9樓ymmfa于2012-12-14 18:17發表的  :
一,負載既然是中間繼電器,那用晶體管輸出的MT型主機,就非常穩定了
二,行貨偶爾有粘滯,山寨粘滯更多些,常有問題的那套很可能用了山寨貨。

站長英明,什么東西都分正品跟次品,這東西在天朝制造,難免龍蛇混雜。要么輸出控制的的電流過大,要么是樓主你中獎了。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7181 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-20
查看琴島工控的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-15 10:30
繼電器輸出,壽命約100萬次,每天1.5萬次,2個月就OVER了,還是換MT型的吧。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go